Данный налет на стенках труб и арматуре является биопленкой – результатом жизнедеятельности микробиологических организмов. Образуется из-за благоприятных условий для размножения бактерий в сети. Конечно надо ориентироваться на потребности конечного потребителя. Если в технологическом процессе абсолютно не важно присутствие микроорганизмов, то меры можно и не принимать. Но если система водоподготовки строго регламентирована и производит воду, к примеру для фармацевтических нужд или нужд микроэлектронной промышленности, то конечно медлить в вопросе устранения этой проблемы не стоит.
Для предотвращения такой ситуации необходимо еще на стадии проектирования закладывать трубопроводы с оптимальными диаметрами для создания высоких скоростей потоков жидкости, предусматривать запорно-регулирующую арматуру в санитарном исполнении, исключение застойных зон и так же при необходимости в накопительных емкостях закладывать душирующие устройства. Это основные меры, для предотвращения МКБ заражения и образования биопленки. Но что же делать, если такая ситуация уже случилась? Необходимо знать, что очистка технологических трубопроводов из пластика от биопленки трудоемкая процедура. Залогом успеха является тщательность и многократность повторения процедур очищения с использованием реагентов в сочетании с механической очисткой. Обычно используются растворы гипохлорит натрия и в качестве дополнительной процедуры рекомендуется использовать раствор перкарбоната натрия.
Методику очистки, дозы и концентрации реагентов Вы можете узнать, при запросе через мои контакты или контакты данного сайта. Так же, при необходимости мы можем рассчитать оптимизацию вашей системы водоподготовки для снижения образования биопленки к минимуму.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при эксплуатации системы водоподготовки на предприятии, на стенках труб и запорно-регулирующей арматуре на ощупь образовался скользкий налет. Что это такое, как с этим бороться и к чему это ведет?
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста открыть чертежи, очень надо. Стоит КОМПАС-3D V13, сам компас открывается, но с чистым экраном. Чертежи отправил на почту.
Shurik_Mlan (21.04.2014, 23:43) писал:отправил работу "Расчет эксплуатационных свойств автомобиля Mazda 626", таких работ на сайте не увидел, 70% КП по ""Автомобилям", надеюсь оцените ;)
В работе нет чертежей, поэтому принять её на сайт не можем.
Екатеринана (17.04.2014, 12:06) писал:моя почта katerina_gru@mail.ru, кто может пожалуйста очень нужно, сюда файлы не загружаются, кто сможет помочь отзовитесь на почту
Присылайте на почту 2d-3d@bk.ru. Загрузку файлов в Формате Компас-3D на форум добавил.
Аля (14.04.2014, 21:48) писал:Здравствуйте! не открывается файл ни в каком компасе( я уже не знаю что и делать(( скинула файл Вам на почту! Помогите пожалуйста!
На чертеже защита не установлена. Открыть тоже не смог.